Scenario - Enligt schema
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
-
- 1 star
- Posts: 7
- Joined: Tue 07 Dec 2010, 21:12
Scenario - Enligt schema
Jag uppdaterade precis till senaste server/client version i win7 och nu funkar inte mina scenarion som dom gjorde tidigare. Jag har f.ex ett scenario som sätter på kaffebryggaren i 30 min. Alla lampor i scenariot står på "Enligt schema". Tidigare har dessa lampor behållit sin setting On, Off, eller Dimmer som dom hade, men nu slås alla av när kaffebryggaren slås på.
Har jag missuppfattat vad "Enligt schema" är? Jag blev lite förvirrad av följande post då det har fungerat tidigare att låta lampor vara opåverkade med "Enligt schema" i scenarion.
viewtopic.php?f=10&t=178
Har jag missuppfattat vad "Enligt schema" är? Jag blev lite förvirrad av följande post då det har fungerat tidigare att låta lampor vara opåverkade med "Enligt schema" i scenarion.
viewtopic.php?f=10&t=178
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Scenario - Enligt schema
"Enligt schema" betyder att enheten kommer att sättas på eller stängas av beroende på vad schemat för enheten säger.
Om lamporna kördes enligt schema innan du startade scenariot så ska lamporna behålla sitt nuvarande tillstånd även efter att du startat scenariot och kaffebryggaren ska sättas på.
Om schemat säger att en enhet ska vara Av, du temporärt satt På enheten i Switch King och sedan kör igång scenariot så kommer dock enheten att stängas av eftersom den nu börjar styras "Enligt schema".
Om lampornas tillstånd inte stämmer överens med schema för dem efter att du startat scenariot så är det något som inte stämmer.
Om lamporna kördes enligt schema innan du startade scenariot så ska lamporna behålla sitt nuvarande tillstånd även efter att du startat scenariot och kaffebryggaren ska sättas på.
Om schemat säger att en enhet ska vara Av, du temporärt satt På enheten i Switch King och sedan kör igång scenariot så kommer dock enheten att stängas av eftersom den nu börjar styras "Enligt schema".
Om lampornas tillstånd inte stämmer överens med schema för dem efter att du startat scenariot så är det något som inte stämmer.
Tomas | Switch King
-
- 1 star
- Posts: 7
- Joined: Tue 07 Dec 2010, 21:12
Re: Scenario - Enligt schema
Tack tomas,
Kan det ha varit fel på mina tidigare installationer (2 st)?
Då fungerade det så att jag satte på ett scenario ex. "Kväll" som nedan. Satte jag sedan på scenario "Kaffe" var fortfarande alla lampor på som i tidigare scenario: på, dim 60% och dim 40%. Nu efter uppdateringen stängs dom istället av. (Jag har inga Events, Rules eller Schedules på enheterna. Använder bara Scenarion)
Scenario Kväll:
Lampa1 = på
Lampa2 = Dim 60%
Lampa3 = Dim 40%
Kaffebryggare = av
Scenario Kaffe:
Lampa1 = as scheduled
Lampa2 = as scheduled
Lampa3 = as scheduled
Kaffebryggare = på
Kan det ha varit fel på mina tidigare installationer (2 st)?
Då fungerade det så att jag satte på ett scenario ex. "Kväll" som nedan. Satte jag sedan på scenario "Kaffe" var fortfarande alla lampor på som i tidigare scenario: på, dim 60% och dim 40%. Nu efter uppdateringen stängs dom istället av. (Jag har inga Events, Rules eller Schedules på enheterna. Använder bara Scenarion)
Scenario Kväll:
Lampa1 = på
Lampa2 = Dim 60%
Lampa3 = Dim 40%
Kaffebryggare = av
Scenario Kaffe:
Lampa1 = as scheduled
Lampa2 = as scheduled
Lampa3 = as scheduled
Kaffebryggare = på
-
- Administrator
- Posts: 419
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41
Re: Scenario - Enligt schema
Hmm.. Att köra helt utan händelser är ett specialfall och beteendet som du har i din nuvarande installation är mer rätt och konsekvent med hur det är tänkt att fungera. Jag förstår att det inte är riktigt så du vill att det ska funka och vi kommer att lösa detta i en kommande version. Det är möjligt att det funkade lite annorlunda i tidigare versioner när man körde helt utan händelser.
Tanken framöver är att man ska kunna ange att en enhet inte ska påverkas av scenariot utan lämnas i sitt nuvarande tillstånd. Hoppas att du har tålamod att vänta tills vi fått det på plats
Tanken framöver är att man ska kunna ange att en enhet inte ska påverkas av scenariot utan lämnas i sitt nuvarande tillstånd. Hoppas att du har tålamod att vänta tills vi fått det på plats

Tomas | Switch King
-
- 1 star
- Posts: 7
- Joined: Tue 07 Dec 2010, 21:12
Re: Scenario - Enligt schema
Tack tomas för att du redde ut det! Det hade varit super om det kom i en framtida version. Jag får bara lägga om mina vanor fram till dess 

-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Scenario - Enligt schema
Det stämmer att det har varit på detta sätt tidigare versioner.danielnordqvist wrote:Kan det ha varit fel på mina tidigare installationer (2 st)?
Då fungerade det så att jag satte på ett scenario ex. "Kväll" som nedan. Satte jag sedan på scenario "Kaffe" var fortfarande alla lampor på som i tidigare scenario: på, dim 60% och dim 40%. Nu efter uppdateringen stängs dom istället av. (Jag har inga Events, Rules eller Schedules på enheterna. Använder bara Scenarion)
Det är en "släpande åtgärd" som nu har blivit utförd och som tyvärr har fått att det börjat fungera på "fel sätt" för dig...

Martin | Switch King
-
- 1 star
- Posts: 7
- Joined: Tue 07 Dec 2010, 21:12
Re: Scenario - Enligt schema
Tack Martin, Jag har 17 lampor i SwitchKing och det har varit gott med den typen av "as-is" funktion under scenarion. Hoppas att ni kommer med en uppdatering som får tillbaka "fel sätt" igen 
Får jag komma med ett förslag? ...att lamporna grupp-sorteras under Enheter även i Android-appen, för att lättare hitta aktuell lampa i listan (Precis som i SwitchKing klienten).
-----Kök-------
Bänklampa
Vägglampa
-----Sovrum-----
Borslampa
Taklampa
Tack för god support och ett strålande program

Får jag komma med ett förslag? ...att lamporna grupp-sorteras under Enheter även i Android-appen, för att lättare hitta aktuell lampa i listan (Precis som i SwitchKing klienten).
-----Kök-------
Bänklampa
Vägglampa
-----Sovrum-----
Borslampa
Taklampa
Tack för god support och ett strålande program

-
- Administrator
- Posts: 2655
- Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25
Re: Scenario - Enligt schema
Hade varit trevligt, så klart... Det är faktiskt så i iPhone-appen, men på Android så var det lite klurigare att få till...danielnordqvist wrote:Får jag komma med ett förslag? ...att lamporna grupp-sorteras under Enheter även i Android-appen, för att lättare hitta aktuell lampa i listan (Precis som i SwitchKing klienten).

Hittar jag ett smart sätt så dyker det upp...
Martin | Switch King