Eventghost trigga scenario i SW

Hjälp med plugins, tillägg (exempelvis webbtillägget) och exempelkod som inte ingår i Switch Kings officiella installationspaket
Forum rules
För att kunna hjälpa dig med supportfrågor behöver vi så mycket information som möjligt.
Innan du skapar en ny tråd, läs gärna:
viewtopic.php?f=10&t=20
Post Reply
tomas
Administrator
Administrator
Posts: 419
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:41

Eventghost trigga scenario i SW

Post by tomas » Thu 24 Nov 2011, 19:15

Här är lite starthjälp för Switch King Command Line Tool.

Ladda hem och packa upp paketet. Gå till den mapp som motsvarar din version på Switch King server (Compiled).
Öppna CmdLine.exe.config och byt ut your_ip_here mot adressen till Switch King-servern (om du kör verktyget på samma dator som servern så kan du skriva localhost).

Öppna en cmd-prompt (cmd.exe) och gå till mappen där de kompilerade filerna ligger.
Sedan kan du köra cmdline.exe därifrån. Här är några exempel:

Code: Select all

cmdline.exe
Returnerar vilka kommandon som kan utföras

Code: Select all

cmdline.exe getdevices
Visar lista på alla enheter och DeviceID för dessa. DeviceID används av andra kommandon för att styra en enhet.

Code: Select all

cmdline.exe turnon [DeviceID]
cmdline.exe turnoff [DeviceID]

exempel: cmdline.exe turnon 5 (sätter på enhet med ID=5)
Sätter på eller stänger av enhet med angivet DeviceID.

Code: Select all

cmdline.exe dim [DeviceID] [Dim%]

exempel: cmdline.exe dim 5 30 (dimmar enhet med ID=5 till 30%)
Dimmar enhet med angivet DeviceID till nivå motsvarande Dim%.

Code: Select all

cmdline.exe getscenarios
Visar lista på alla scenarion och ScenarioID för dessa.

Code: Select all

cmdline.exe setactivescenario [ScenarioID]

exempel: cmdline.exe setactivescenario 3 (startar scenario med ID=3)
Aktiverar scenario med angivet ScenarioID.

Lycka till! :wave:
Tomas | Switch King

dextan
1 star
1 star
Posts: 12
Joined: Sat 03 Sep 2011, 21:17

Re: Eventghost trigga scenario i SW

Post by dextan » Thu 24 Nov 2011, 23:36

tomas wrote:Här är lite starthjälp för Switch King Command Line Tool.

Ladda hem och packa upp paketet. Gå till den mapp som motsvarar din version på Switch King server (Compiled).
Öppna CmdLine.exe.config och byt ut your_ip_here mot adressen till Switch King-servern (om du kör verktyget på samma dator som servern så kan du skriva localhost).

Öppna en cmd-prompt (cmd.exe) och gå till mappen där de kompilerade filerna ligger.
Sedan kan du köra cmdline.exe därifrån. Här är några exempel:

Code: Select all

cmdline.exe
Returnerar vilka kommandon som kan utföras

Code: Select all

cmdline.exe getdevices
Visar lista på alla enheter och DeviceID för dessa. DeviceID används av andra kommandon för att styra en enhet.

Code: Select all

cmdline.exe turnon [DeviceID]
cmdline.exe turnoff [DeviceID]

exempel: cmdline.exe turnon 5 (sätter på enhet med ID=5)
Sätter på eller stänger av enhet med angivet DeviceID.

Code: Select all

cmdline.exe dim [DeviceID] [Dim%]

exempel: cmdline.exe dim 5 30 (dimmar enhet med ID=5 till 30%)
Dimmar enhet med angivet DeviceID till nivå motsvarande Dim%.

Code: Select all

cmdline.exe getscenarios
Visar lista på alla scenarion och ScenarioID för dessa.

Code: Select all

cmdline.exe setactivescenario [ScenarioID]

exempel: cmdline.exe setactivescenario 3 (startar scenario med ID=3)
Aktiverar scenario med angivet ScenarioID.

Lycka till! :wave:
Guld värt, tack så mycket ! :)

Johan
2 stars
2 stars
Posts: 28
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Location: Norrköping

Re: Eventghost trigga scenario i SW

Post by Johan » Fri 25 Nov 2011, 22:02

Hej jag undrar hur man ska skriva för att Switchking ska återgå till schemat.

EX När jag har tänt lampan med min externa brytare så vill jag att switchking stänger ut av den enligt schemat.
När jag har släckt lampan vill jag att switchking ska återgå till schemat.

Är detta möjligt

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Eventghost trigga scenario i SW

Post by Martin » Sat 26 Nov 2011, 09:39

Johan wrote:Hej jag undrar hur man ska skriva för att Switchking ska återgå till schemat.

EX När jag har tänt lampan med min externa brytare så vill jag att switchking stänger ut av den enligt schemat.
När jag har släckt lampan vill jag att switchking ska återgå till schemat.

Är detta möjligt
Om du har tänt lampan via Event Ghost när lampan skulle ha varit släckt, så kommer enheten att återgå till schemat när nästa schemalagda händelse inträffar.
Martin | Switch King

Johan
2 stars
2 stars
Posts: 28
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Location: Norrköping

Re: Eventghost trigga scenario i SW

Post by Johan » Sun 27 Nov 2011, 13:06

Tack för ett snabbt svar på min fråga.

chris
3 stars
3 stars
Posts: 136
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: Eventghost trigga scenario i SW

Post by chris » Thu 26 Jan 2012, 10:41

Jag får inte CMD att funka. Skriver jag cmdline.exe turnon 22 så får jag följande fel: Request failed. Det gick inte att ansluta till http://localhost:8080/SwitchkingFrameworkServiceHost. TCP-felkod 10061: Det gick inte att göra en anslutning efersom måldatorn aktivt nekade det 127.0.0.1:8080.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Eventghost trigga scenario i SW

Post by Martin » Thu 26 Jan 2012, 16:41

Om tjänsten är igång så finns det egentligen bara följande att kolla:
  • Finns brandvägg som blockerar anropet?
  • Är rätt adress angiven (= kör du Cmd från samma burk som du har servern installerad på, om inte - byt adress)
  • Är rätt port angiven. 8080 är grundinställningen men om du har ändrat port för tjänsten så måste du ändra även för Cmd Line-verktyget
Martin | Switch King

chris
3 stars
3 stars
Posts: 136
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: Eventghost trigga scenario i SW

Post by chris » Thu 26 Jan 2012, 20:10

Så klart tänkte inte på att jag ändrat till 8083 :oops: Tack för hjälpen

Post Reply

Who is online