Palle500 wrote:Får du fram dina enkla och tydliga tidsaxlar automatiskt från SK, eller är det endast en texteditor?
Texteditor, enklast så
Palle500 wrote:Problemet som jag upplever med denna typ av indataenheter (tex IR) som ger signal lite då och då och således triggar SK så man tror att man är på ett 70-tals disco,
Om inte detektorn är direktkopplad till enheten som styrs så bör det inte bli 70-talsdisco. Du bör då få en tändning - "On" - från detektorn och därefter ett "Off" lite senare. "Off" ska dock inte Switch King bry sig om (det ska alltså inte orsaka att enheten släcks) om det är rätt konfigurerat. Istället ska du kunna få ett nytt "On" från detektorn som förlänger tiden som enheten är tänd, och därmed håller lampan tänd så länge du är i rummet.
Om man bryter ner det på mindre tidsenheter, där man har detektorn inställd på att tända och släcka inom 5 sekunder och har en förfallotid på datakällan 20 sekunder så skulle det kunna bli så här:
Code: Select all
Tid (sekunder) 10 15 20 25 30 35 40 45
Detektor On-----Off On-----------Off
Lampa (resultat) On--------------------------------------------Off
...detta eftersom detektorn kan förlänga tiden själv om det detekteras en rörelse innan den hinner skicka sitt "Off", vilket jag upplever är fallet med Nexa-detektorerna...
Då uteblir 70-talsdiskot.
Problemet kan vara att Duo (och därmed Switch King) missar "Off" vilket gör att lampan aldrig släcks. Detta kan lösas med felvärden på datakällan, som gör att enheten faller tillbaka till "Off".
Här behöver vi dock, i förlängningen, hitta en lösning som löser detta utan felvärdeshantering...