Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Allmänna frågor och synpunkter.
Micke N
2 stars
2 stars
Posts: 46
Joined: Thu 20 Oct 2011, 09:22
Location: Västerås, SE

Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Micke N » Sat 19 Nov 2011, 20:55

Har i flera dagar försökt få till följande funktionalitet...


När IR deckaren registrerar någon i hallen ska taklamporna tändas. Beroende tid på dygnet ska det vara olika mycket dimmat (vill ju inte ha fullt flås när man ska upp mitt i natten o skaka daggen av liljan!) Mellan 06:00 - 14:30 20%, 14:31-17:00 30%, 17:31-22:45 80%, 22:46-05:59 10%. Och endast om solen är nere.

Till min hjälp har jag:
1st Nexa IR LMDT-609
1st Nexa LWMR-210
Tellstick Duo
SK (den senaste ;) )

Hur ska IR vara inställd (ljuskänslighet, tid, del/set)? Ska LWMR trigga direkt på IR, eller bara via SK? Hur ska jag ställa in gruppschemat? Hur ska jag ange enhetens schema?

:?

Palle500
4 stars
4 stars
Posts: 431
Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Palle500 » Sun 20 Nov 2011, 09:39

Köp en lite nexa fjärr och häng runt halsen så kan du tända och släcka hur du vill :P
Det är en rätt komplex funktion du önskar. Men absolut inga direkt signaler mellan IR och Nexa. Då blir du och SK tokiga! Nexa systemet (och inga andra som DUO stödjer) kan inte signalera sin status till tex SK och sen blandar du in olika dimmer nivåer som endast SK kan hantera.
Läs lite mera här:
viewtopic.php?f=8&t=448
Sen är tipset att inte använda olika "scenarion" utan lös det med gruppscheman och byggupp det i steg/moduler som du testar inna du går på nästa osv...
EDIT: IR skall vara inställd utan alla sina finesser. Den skall sända när den ser IR (värmestrålningen från kroppar i rörelse) inga egna timmers, ljus regler osv. Styr detta i SK.
Sen kan du köra med en Nexa fjärr som du "simulerar" IR sändaren med. Då är det enklare att testa!

Micke N
2 stars
2 stars
Posts: 46
Joined: Thu 20 Oct 2011, 09:22
Location: Västerås, SE

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Micke N » Sun 20 Nov 2011, 10:10

Det jag har försökt med är att ha IR som en datakälla, data hämtas när det ändras.

Sedan har jag lagt ett schema på enheten som slår "på x%" vid olika klockslag, och "av" när det normalt är dagtid (11:00), tvingande. Dessa är kompenserade för solupp/nedgång (ikryssade rutor).

Vidare har jag ett länkat schema som triggas om datakällan (IR) är på med minsta uppfyllnadstid 10minuter.

Lamporna blinkar helt när de känner för det och till synes ostrukturerat. Jag känner på mig att jag har fel inställningar på IR. Ska "timerdelen" vara 5s, 1m, 5m eller 10m? Det finns ju inget 0s? Jag har 5s och "H".

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Martin » Sun 20 Nov 2011, 11:09

Lite beroende på hur IR-deckaren fungerar så bör nedanstående scheman funka, där alla scheman är kopplade till samma datakälla och regel (rörelsedetektor = på)

Code: Select all

Tid                        02:00     03:00     04:00     05:00     06:00     07:00     08:00     09:00     10:00     11:00
Schema 1                    20%---------------------------------------------------------------------------------------Off
Schema 2                                        40%-------------------------------------------------------------------Off
Schema 3                                                            60%-----------------------------------------------Off
Eftersom Switch King låter en högre dimmernivå ha företräde framför en lägre så kommer det mellan 02:00 och 04:00 att dimmas upp 20% vid rörelse, mellan 04:00 och 06:00 dimmas upp till 40% och mellan 06:00 och 11:00 att dimmas upp till 60%.

Att lamporna triggas sporadiskt kan ha att göra med att detektorn är felkalibrerad. Jag har också råkat ut för detta och innan ordentlig kalibrering vinkade jag ibland som en tok utan att få något utslag. Ljuskänsligheten på Nexas IR-detektorer måste också ställas in. Jag har försökt ställa in min på att alltid reagera, typ genom att rikta en stark lampa mot detektorn och kalibrera ljussensorn. Tid för detektorn spelar egentligen ingen roll, så länge du har detektorn satt till kortare tid än din förfallotid på datakällan. I ditt fall skulle jag rekommendera att sätta den till 5 minuter, eftersom det gör att detektorn skickar en signal max var 5:e minut.

Om du trots detta upplever att det blir sporadisk tändning - titta gärna i Duo-loggen när signalerna kommer in, och se att det verkligen landar signaler i Switch King.
Martin | Switch King

Palle500
4 stars
4 stars
Posts: 431
Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Palle500 » Sun 20 Nov 2011, 14:55

Tack Martin för förklaringen av dimm pioritet. En dum fråga? Får du fram dina enkla och tydliga tidsaxlar automatiskt från SK, eller är det endast en texteditor?

Problemet som jag upplever med denna typ av indataenheter (tex IR) som ger signal lite då och då och således triggar SK så man tror att man är på ett 70-tals disco, är att man behöver en SET/RESET funktion i SK (gissar att det är på G :) ) som sätts av datakällan (IR) och sen resets av SK antingen av en annan indataenhet eller av en timer i SK. Att använda "förfallotid" borde fungera just i detta fall men tex jag, Fridde och Fabz har löst det med utenheter som agerar hjälpreläer/dummyenheter för liknande problem.
Så om vi väntar några veckor så kan nog SK lösa detta via plugin på ett bättre sätt. Gissar jag på!

Micke N
2 stars
2 stars
Posts: 46
Joined: Thu 20 Oct 2011, 09:22
Location: Västerås, SE

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Micke N » Sun 20 Nov 2011, 15:40

Ok så jag behöver skapa 3 gruppscheman, en per dimnivå?

Jag upptäckte av en ren slump att mottagaren i lampan reagerade på en annan IR, som den tydligen hade lärt sig!

Palle500
4 stars
4 stars
Posts: 431
Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Palle500 » Sun 20 Nov 2011, 15:45

Micke N wrote:Ok så jag behöver skapa 3 gruppscheman, en per dimnivå?
Jag upptäckte av en ren slump att mottagaren i lampan reagerade på en annan IR, som den tydligen hade lärt sig!
Ja tre olika gruppscheman med sin on och off tid samt dim nivån. Typ som nedan med IR som regel. men du kanske skulle testa lite själv? med steg för steg som jag föreslog.
IR Gruppschema.JPG
Det är alltid en bra start att radera alla Nexa innan man börjar använda dom i SK antingen har man programmerat dom eller så har dom "lite koder i sig" vid leverans.
prova först att du kan styra den med en fjärr. Sen håll knappen nedtryckt till den börjar blinka ca 6-8 sek sen släpper du och trycker direkt för att kvittera raderingen. Prova sen att den inte svarar på fjärren.
Sen börjar du lära den dom koder du vill (lite olika, men ca 6 olika koder får plats).
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Martin » Sun 20 Nov 2011, 16:58

Palle500 wrote:Får du fram dina enkla och tydliga tidsaxlar automatiskt från SK, eller är det endast en texteditor?
Texteditor, enklast så ;)
Palle500 wrote:Problemet som jag upplever med denna typ av indataenheter (tex IR) som ger signal lite då och då och således triggar SK så man tror att man är på ett 70-tals disco,
Om inte detektorn är direktkopplad till enheten som styrs så bör det inte bli 70-talsdisco. Du bör då få en tändning - "On" - från detektorn och därefter ett "Off" lite senare. "Off" ska dock inte Switch King bry sig om (det ska alltså inte orsaka att enheten släcks) om det är rätt konfigurerat. Istället ska du kunna få ett nytt "On" från detektorn som förlänger tiden som enheten är tänd, och därmed håller lampan tänd så länge du är i rummet.

Om man bryter ner det på mindre tidsenheter, där man har detektorn inställd på att tända och släcka inom 5 sekunder och har en förfallotid på datakällan 20 sekunder så skulle det kunna bli så här:

Code: Select all

Tid (sekunder)   10     15     20     25    30    35    40     45
Detektor         On-----Off    On-----------Off
Lampa (resultat) On--------------------------------------------Off
...detta eftersom detektorn kan förlänga tiden själv om det detekteras en rörelse innan den hinner skicka sitt "Off", vilket jag upplever är fallet med Nexa-detektorerna...
Då uteblir 70-talsdiskot.

Problemet kan vara att Duo (och därmed Switch King) missar "Off" vilket gör att lampan aldrig släcks. Detta kan lösas med felvärden på datakällan, som gör att enheten faller tillbaka till "Off".
Här behöver vi dock, i förlängningen, hitta en lösning som löser detta utan felvärdeshantering...
Martin | Switch King

sonnyboy
4 stars
4 stars
Posts: 258
Joined: Sun 05 Dec 2010, 16:50
Location: Västerås

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by sonnyboy » Sun 20 Nov 2011, 20:07

Varför inte lägga in en regel i gruppscheman "minsta tid för uppfyllnad"
Då släcker SK efter den tiden som du ställt in där.
Om jag förstår rätt så vill du ju att det ska lysa en liten stund när deckaren aktiveras.
Men jag kan ju vara ute och cykla helt :oops: .
// Sonny
Beyond Measure 1.7
Switch King
Klient 3.1.0.1
Server 3.2.0.2 med Databas 2.5.5
Telldus 2.1.1

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Hjääääääälp...IR deckare gör mig galen!

Post by Martin » Sun 20 Nov 2011, 20:16

Minsta tid för uppfyllnad är helt klart ett alternativ. :wave:
Martin | Switch King

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 15 guests