Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Allmänna frågor och synpunkter.
bunker
3 stars
3 stars
Posts: 130
Joined: Thu 23 Dec 2010, 11:26

Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by bunker » Mon 07 Nov 2011, 22:07

För ett tag sen satt jag och labbade med kommandorads-styrning av Nexa-dimmers via Telldus program tdtool. Jag upptäckte då att mina Nexa dimmers (LWMR-210 tror jag det är), faktiskt styrs i 16 steg. Detta fick jag också bekräftat när korak beskrev protokollet.

Det tråkiga i det hela är att Switch King bara implementerar 10 nivåer. Det gör att vi som använder Switch King bara får ut en del av potentialen i dimmern då vi saknar 6 nivåer. När jag testade såg jag skillnad på varje nivå med mina ögon så det är definitivt synbara skillnader i nivåerna.

Är det möjligt att ändra Switch King så att det stödjer åtminstone 16 dim-nivåer? Anledningen till att jag säger åtminstone är att tdtool i teori stödjer 255 dim-nivåer om hårdvaran stödjer det.

Jag har inte super-koll men visst är väl Arctechs (som säljs av bl.a Nexa) de enda dimmers som stödjer absolut-värdes dimning via Tellstick?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by Martin » Mon 07 Nov 2011, 22:14

Gjort en notering i BugNet om detta önskemål...

http://bugnet.switchking.se/Issues/Issu ... spx?id=236
Martin | Switch King

Palle500
4 stars
4 stars
Posts: 431
Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by Palle500 » Mon 07 Nov 2011, 22:39

Vore perfekt om det blev fullt binärt stöd från SK. Då kan man börja skicka 4 bitar (16 olika värden) som kommandon till sina egna konstruktioner. Tex endast två enheters "dim sändningar" från SK ger 8 bitar (256 olika värden) att styra med.
Borde bli perfekt för "Isakssons" reläkort. som man skriver eget Nexa program och pular ned i reläkortets PIC. Då kan man styra varje relä enskilt on/off med hjälp av bitmönstret.

bunker
3 stars
3 stars
Posts: 130
Joined: Thu 23 Dec 2010, 11:26

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by bunker » Mon 07 Nov 2011, 22:44

Såg i bugnet att det är av användbarhetsskäl ni gjort begränsningen. Visst, det kan jag på sätt och vis förstå. Men då kanske vi kunde få en variant med 8 nivåer så dimningen åtminstone är jämn mellan varje dimnivå (2 Arctech nivåer per SK nivå). Som det är nu varierar det mellan en och två Arctech-nivåer för varje nivå i SK.

Och som Palle500 skriver vore det bra med fullt binärt stöd åtminstone via (API/)REST, vore synd att begränsa innovationsmöjligheterna för utvecklare och användare.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by Martin » Mon 07 Nov 2011, 22:49

bunker wrote:Och som Palle500 skriver vore det bra med fullt binärt stöd åtminstone via (API/)REST, vore synd att begränsa innovationsmöjligheterna för utvecklare och användare.
Det finns ingen begränsning på detta i gränssnitten in mot Switch King. Via REST eller WCF-kontrakt kan man ange valfri nivå. Dock är nivån omvandlad till procent - dimmernivå 100 blir översatt till 255.
Martin | Switch King

bunker
3 stars
3 stars
Posts: 130
Joined: Thu 23 Dec 2010, 11:26

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by bunker » Mon 07 Nov 2011, 23:08

Palle får svara för de andras behov om 255 värden... För mina ljusstyrningsbehov räcker 100 värden just nu.

Men när det gäller användbarheten så kanske ni skulle kunna tänka om och implementera en Slider/TrackBar (ni kör väl .NET?). Då kan ni lägga på 16 värden utan att det blir så komplicerat för användaren ur GUI perspektiv.

Palle500
4 stars
4 stars
Posts: 431
Joined: Sun 16 Jan 2011, 13:15

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by Palle500 » Mon 07 Nov 2011, 23:16

0-100% blir 101 värden men 0 är väl off så det är 100 olika värden men Nexa har bara 4 bitar (16 värden) dimmernivåer.
så 100/16 blir upplösningen = 6,25 per dimmernivå? vad vill TelldusService ha?
0-255 gällde 2 enheter. Varje enhet skickar 4 bitar men då man har "egen mottagare" så tar den emot båda enheterna och har således fått 8 bitar. 4 bitar för relä 1-4 och nästa 4 bitar för relä 5-8.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by Martin » Tue 08 Nov 2011, 08:25

Förslaget är inlagt i BugNet och vi kommer att diskutera internt huruvida det är föremål för åtgärd i kommande versioner.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by Martin » Tue 08 Nov 2011, 08:30

F.ö. har jag noterat att Telldus Center också använder steg om 10% :)
Martin | Switch King

bunker
3 stars
3 stars
Posts: 130
Joined: Thu 23 Dec 2010, 11:26

Re: Absolut dimning (ev. förändringsförslag)

Post by bunker » Tue 08 Nov 2011, 09:14

Martin wrote:F.ö. har jag noterat att Telldus Center också använder steg om 10% :)
Perfekt, ytterligare en sak Switch King kan vara bättre på då. :D

F.ö. använder jag inte Telldus Center, jag använder Switch King. Hade det varit tvärtom hade jag rapporterat det till Telldus.