Hej en liten fråga. Kör med 1wire temp och ljussensor ock givetvis Switchking. Jag har en värmefläkt som jag skulle vilja styra med tempsensor i 1wire dvs kunna stänga på och av den vid en viss temp. Är det möjligt ?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: termostat

Post by Martin » Thu 25 Nov 2010, 21:09

Ja, det är möjligt, om du kan få ut värdet från 1-wire på en fil som Switch King kan läsa.
Vad använder du för programvara för att läsa från 1-wirenätet?
Martin | Switch King

chris
3 stars
3 stars
Posts: 136
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: termostat

Post by chris » Thu 25 Nov 2010, 21:31

Jag använder Msure och den um som finns till switchking så jag får un textfil varje minut.

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: termostat

Post by Martin » Thu 25 Nov 2010, 21:32

Då kan du följa ungefär samma guide som för motorvärmare:
http://www.switchking.se/sv/styr-motorv ... temperatur
Martin | Switch King

chris
3 stars
3 stars
Posts: 136
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: termostat

Post by chris » Thu 25 Nov 2010, 21:36

Ska man ha 2 regler då? En för lägsta och en för högsta temp (lägsta på högsta av) till samma enhet?

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: termostat

Post by Martin » Thu 25 Nov 2010, 23:19

Om du är ute efter att en enhet ska vara på om temperaturen är mellan 10 och 12 grader så räcker det men en regel som du sätter hysteres på.
Ange att enheten ska vara "på" om temperaturen är <10 grader och ange en hysteres på 2 grader.

Edit: Fel/otydlig beskrivning... :oops:
Jag skyller på gårdagens feberyra...

Om man anger att enheten ska vara "på" om temperaturen är < 10 grader och anger hysteres om 2 grader så är enheten alltid på när det är under 10 grader. Mellan 10 och 12 grader kan man inte i förväg veta om enheten är på. Den kan vara på - det beror på om temperaturen är på väg upp eller ner.
Martin | Switch King

Martin
Administrator
Administrator
Posts: 2655
Joined: Tue 09 Nov 2010, 20:25

Re: termostat

Post by Martin » Fri 26 Nov 2010, 07:23

Korrigerade mitt tidigare inlägg då det varit otydligt/felaktigt.

Om du vill att enheten bara ska vara på mellan 10 och 12 grader så krävs två regler som kopplas till samma schema.
Martin | Switch King

chris
3 stars
3 stars
Posts: 136
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: termostat

Post by chris » Fri 26 Nov 2010, 11:34

Ok Tack för hjälpen det funkar nu som jag ville

Isaksson
5 stars
5 stars
Posts: 637
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51
Location: Västervik

Re: termostat

Post by Isaksson » Fri 26 Nov 2010, 11:43

chris wrote:Ok Tack för hjälpen det funkar nu som jag ville
Av ren nyfikenhet, fixade du det med två regler eller gjorde du någon annan lösning?

chris
3 stars
3 stars
Posts: 136
Joined: Tue 09 Nov 2010, 21:51

Re: termostat

Post by chris » Fri 26 Nov 2010, 12:54

Gjorde med en regel och hysteres på 2 grader