Page 1 of 1

AutoResetValuePlugin

Posted: Mon 29 Jul 2013, 21:33
by sonomats
Hej! Använder XP, SK 3.1.0.1 med server 3.2.1.0 och (DB 2.5.5).

Nexa LMDT-810 PIR ger inte ifrån sig off-signaler eller åtminstone inte varje gång. Hittade plugin AutoResetValuePlugin och trodde att mina problem var lösta. Antagligen fattar jag inte hur config ska konfigureras eller så är det nåt annat jag inte fattar. Men hur svårt kan det vara. Så här ser min config ut:

dataSourceId="9"
triggerValue="TurnOn"
resetValue="TurnOff"
resetTimerMs="15000"
resetTimerOnNewTriggerValue="True"
useExpirationSettingFromDataSource="False"
specifiedExpirationTime="00:00:30

Rörelsedetektorn ID9. Jag har testat olika fraser som trigger och reset Value. "On" och "TurnOn" samt "Reset", "Off", och "TurnOff". Jag har testat att sätta "Expiration Setting..." till "True" och angett både 30 sekunder och 1h 30 min som "ExpirationTime"

Filerna, "AutoResetValuePlugin.dll" och" AutoResetValuePlugin.dll" (config-fil) kopierade jag från mappen "Bin" och la i mappen "Plugins" som ligger i mappen "Switch King Server".

Efter varje försök att ändra config-filen har jag startat om datorn eftersom jag inte vet om det finns nåt annat sätt att starta om SK-servern.

Vad är det för dumheter jag håller på med... det här borde ju inte vara svårt :-)

Re: AutoResetValuePlugin

Posted: Mon 29 Jul 2013, 21:54
by Martin
Det räcker att starta om de tjänster som hör till Switch King för att "läsa om" pluginet. Omstart av datorn krävs inte.

I Switch Kings loggfil bör du hitta information om pluginet startats eller ej. Spontant ser ju konfigurationen rätt ut även den, men det är svårt att se helt 100% utan att se hela config-filen i sin helhet. Bifoga den gärna som en textfil till ett inlägg.

Re: AutoResetValuePlugin

Posted: Tue 30 Jul 2013, 10:39
by sonomats
Hej! Här kommer config-filen. (Ändrade till .txt för att bifoga). Tyvärr finns ingen info i loggen om AutoResetValuePlugin alls. Vid de tidpunkter den skulle gått in och satt rörelsedetektorn till Off finns inga poster överhuvudtaget.

Re: AutoResetValuePlugin

Posted: Tue 30 Jul 2013, 10:46
by sonomats
Loggen.

Re: AutoResetValuePlugin

Posted: Tue 30 Jul 2013, 19:49
by sonomats
Hej! Jag löste det genom att ange "Av" samt "På vid "triggerValue" och "resetValue". Som sagt, hur svårt kan det vara. Kunde inte tänka mig att det skulle talas svenska :-)

Re: AutoResetValuePlugin

Posted: Tue 30 Jul 2013, 19:54
by Martin
sonomats wrote:Hej! Jag löste det genom att ange "Av" samt "På vid "triggerValue" och "resetValue". Som sagt, hur svårt kan det vara. Kunde inte tänka mig att det skulle talas svenska :-)
Gott :)
Det beror på att du har angett en "värdemappning" på datakällan som säger att "TurnOn" - som kommer från Duon - ska översättas till "På" för din datakälla.