Onödig loggning?
Posted: Thu 19 Jul 2012, 09:54
Hej.
Nedan ser man ett stycke av serverloggen. Den (över)fylls just nu av just dessa värden.
Orsak:
Jag har 2 st nexa tryckknappar som egentligen är för "ringklocka", dvs att läget är antingen "intryckt" eller "släppt". Dessa använder jag för att köra igång en fläkt uppe på vinden i 10 minuter, därefter stängs den av (görs med ett Gruppschema, inga problem där).
Däremot måste jag ju ogiltighetsförklara värdet från knappen. Annars skulle ju vilkoret från den låta fläkten gå i all evighet.
Och det gör jag 10 sekunder efter knappen har registrerat sitt läge.
---men VARFÖR registreras en expired värde var 10 sek även om inget läge har förändrats sedan sist? Det måste ju vara helt onödigt att logga / analysera från SK... eller?
Jag kan även nämna att jag använder läget TurnOff (dvs när man släpper knappen) som aktivering av fläkten eftersom jag ser i Duo loggen att ibland missas TurnOn läget att registreras (de kommer väl så tätt inpåvarandra beroende på hur användaren trycker på knappen)
Nedan ser man ett stycke av serverloggen. Den (över)fylls just nu av just dessa värden.
Code: Select all
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:22:45 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:22:44.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:22:45 -- Value noted to expire has ID 2610, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:22:54 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:22:53.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:22:54 -- Value noted to expire has ID 2611, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:22:55 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:22:54.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:22:55 -- Value noted to expire has ID 2612, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:01 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 5 and name Rörelsevakt due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:00.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:01 -- Value noted to expire has ID 2608, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:04 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:03.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:04 -- Value noted to expire has ID 2613, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:05 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:04.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:05 -- Value noted to expire has ID 2614, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:14 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:13.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:14 -- Value noted to expire has ID 2616, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:15 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:14.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:15 -- Value noted to expire has ID 2617, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:24 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:23.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:24 -- Value noted to expire has ID 2619, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:25 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:24.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:25 -- Value noted to expire has ID 2620, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:31 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 5 and name Rörelsevakt due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:30.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:31 -- Value noted to expire has ID 2615, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:34 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:33.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:34 -- Value noted to expire has ID 2621, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:35 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:35.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:35 -- Value noted to expire has ID 2622, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:44 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:43.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:44 -- Value noted to expire has ID 2624, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:45 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:45.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:45 -- Value noted to expire has ID 2625, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:54 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:53.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:54 -- Value noted to expire has ID 2626, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:55 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:23:55.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:23:55 -- Value noted to expire has ID 2627, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:24:01 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 5 and name Rörelsevakt due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:24:00.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:24:01 -- Value noted to expire has ID 2623, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:24:04 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 4 and name Fläktknapp - Nedervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:24:03.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:24:04 -- Value noted to expire has ID 2628, value 0 and failuer value indication is True.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:24:05 -- Created failure value 0 for DataSource with ID 3 and name Fläktknapp - Övervåning due to expired value. DataSourceValue was defined to expire at 2012-07-19 08:24:05.
{BusinessAccess - Invocation} --<Status> -- 2012-07-19 08:24:05 -- Value noted to expire has ID 2629, value 0 and failuer value indication is True.
Jag har 2 st nexa tryckknappar som egentligen är för "ringklocka", dvs att läget är antingen "intryckt" eller "släppt". Dessa använder jag för att köra igång en fläkt uppe på vinden i 10 minuter, därefter stängs den av (görs med ett Gruppschema, inga problem där).
Däremot måste jag ju ogiltighetsförklara värdet från knappen. Annars skulle ju vilkoret från den låta fläkten gå i all evighet.
Och det gör jag 10 sekunder efter knappen har registrerat sitt läge.
---men VARFÖR registreras en expired värde var 10 sek även om inget läge har förändrats sedan sist? Det måste ju vara helt onödigt att logga / analysera från SK... eller?
Jag kan även nämna att jag använder läget TurnOff (dvs när man släpper knappen) som aktivering av fläkten eftersom jag ser i Duo loggen att ibland missas TurnOn läget att registreras (de kommer väl så tätt inpåvarandra beroende på hur användaren trycker på knappen)