Hej igen!

Har den senaste tiden drabbats av två problem i Switchking:

1) Vid scenariobyte hänger enskilda enheter kvar på sin gamla status (tänds/släcks ej). Framförallt gäller detta lampor som inte släcks vid aktivering av bortaläge - eller som tar väldigt lång tid på sig innan de släcks. En titt i SWK-klienten avslöjar att lampornas status ej heller i ändrats. En manuell synkning fixar inte heller biffen utan lamporna som ej släckts får släckas "manuellt" i SWK-klienten. Detta verkar oftast hända samma enheter när det hädner.

2) Enskilda enheter slås på och sedan bara några sekunder efteråt, trots att reglerna ska förhindra påslag. Påslag sker vid tidpunkten när schemat börjar, men sker alltså trots att reglerna inte är uppfyllda - varpå SWK "snabbt ångrar sig" och slår av enheten igen.

Har senaste versionen av klient och server.

Re: 2 SWK-buggar

Posted: Fri 08 Jun 2012, 14:59
by Martin
fabz wrote:1) Vid scenariobyte hänger enskilda enheter kvar på sin gamla status (tänds/släcks ej).
Låter som en bugg. PMa/maila gärna DB+loggar så får vi se om vi kan återskapa. Nämn isf gärna vilka enheter som oftast berörs.
fabz wrote:2) Enskilda enheter slås på och sedan bara några sekunder efteråt, trots att reglerna ska förhindra påslag.
Har du satt att tändningen ska vara "tvingande" (forced)? Om inte så kanske en DB-kopia kan ge lite input även till detta...
Möjligt att dessa två är sammankopplade.

Om du PM:ar/mailar DB - skriv gärna också vilka plugin du eventuellt använder.

Re: 2 SWK-buggar

Posted: Sat 09 Jun 2012, 13:18
by fabz
martin wrote:
Har du satt att tändningen ska vara "tvingande" (forced)? Om inte så kanske en DB-kopia kan ge lite input även till detta...
Yep, har satt alla scheman som "forced", har ärligt talat inte riktigt förstått vad den funktionen är, utan mest kryssat i den på alla scheman i förhoppningen om att det "blir bra". ;-)

Re: 2 SWK-buggar

Posted: Sat 09 Jun 2012, 20:39
by Martin
fabz wrote:Yep, har satt alla scheman som "forced", har ärligt talat inte riktigt förstått vad den funktionen är, utan mest kryssat i den på alla scheman i förhoppningen om att det "blir bra".
Där har vi en del av förklaringen.

Läs mer om "Forced" här:
http://www.switchking.se/sv/faq/42-oevr ... eqqforcedq

Scenarioproblemet hänger dock inte samman med detta...

Re: 2 SWK-buggar

Posted: Sun 10 Jun 2012, 11:18
by fabz
OK. Tack för snabbt svar! Skickar databas och loggar i PM till dig, ang fel nr 1.

Re: 2 SWK-buggar

Posted: Wed 20 Jun 2012, 09:08
by fabz
För er andra på forumet kan jag meddela att jag fick hjälp av Martin att hitta vad som var fel.

Felet var enkelt: Jag hade helt enkelt lång aomkopplingsfördröjningar (30-45 minuter) på de enheter som dröjde sig kvar vid scenariobyte. När jag plockade bort omkopplingsfördröjningen, försvann också problemet. Käns dock lite ologiskt att omkopplingsfördröjning ska "drabba" scenarion som aktiveras manuellt. Min tanke med omkopplingsfördröjningen var spontant att det bara gäller automatiskt på/av-slag av enheter.