Page 1 of 1
Fråga runt webservertillägg och cassini
Posted: Wed 01 Dec 2010, 23:05
by Rhodin
Hej!
Jag installerade precis "SwitchKing.Web.GUI.WebClientAddition.zip" tillsammans med cassini (har också iphonetillägget).
Då jag ville nyttja port 88 så ändrade jag i cassinis kontrollpanel (port 7756). Dessutom ändrade jag i web.config filen till
http://mitt ip nr:88/SwitchKingFrameworkServiceHost
Efter det så får jag runtime error men ändrar jag till
http://mitt ip nr:8080/SwitchKingFrameworkServiceHost så fungerar det (trots att cassini står inställd på 88
Vad är rätt eller fel?
MVH Peter

fel vid datakälla=ej numeriskt
Posted: Wed 01 Dec 2010, 23:45
by Rhodin
Upptäckte en sak till i webbtilläget...
Om man har en datakälla annat än numeriskt värde får man:
Server Error in '/' Application.
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="Off"/>
</system.web>
</configuration>
Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of the application's <customErrors> configuration tag to point to a custom error page URL.
<!-- Web.Config Configuration File -->
<configuration>
<system.web>
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
</system.web>
</configuration>
Re: Fråga runt webservertillägg och cassini
Posted: Thu 02 Dec 2010, 00:04
by Martin
Rhodin wrote:Hej!
Jag installerade precis "SwitchKing.Web.GUI.WebClientAddition.zip" tillsammans med cassini (har också iphonetillägget).
Då jag ville nyttja port 88 så ändrade jag i cassinis kontrollpanel (port 7756). Dessutom ändrade jag i web.config filen till
http://mitt ip nr:88/SwitchKingFrameworkServiceHost
Efter det så får jag runtime error men ändrar jag till
http://mitt ip nr:8080/SwitchKingFrameworkServiceHost så fungerar det (trots att cassini står inställd på 88
Vad är rätt eller fel?
Porten du ändrar i Cassinis kontrollpanel är porten du surfar in till i webbläsaren. Porten i web.config är porten som webbapplikationen använder när den i sin tur hämtar data från Switch King.
Re: fel vid datakälla=ej numeriskt
Posted: Thu 02 Dec 2010, 00:04
by Martin
Rhodin wrote:[...]
Om man har en datakälla annat än numeriskt värde får man:
Server Error in '/' Application.[...]
Detta är fixat i en senare version men det finns inte upplagd ännu.
Re: Fråga runt webservertillägg och cassini
Posted: Thu 02 Dec 2010, 00:31
by Rhodin
Martin wrote:Rhodin wrote:Hej!
Jag installerade precis "SwitchKing.Web.GUI.WebClientAddition.zip" tillsammans med cassini (har också iphonetillägget).
Då jag ville nyttja port 88 så ändrade jag i cassinis kontrollpanel (port 7756). Dessutom ändrade jag i web.config filen till
http://mitt ip nr:88/SwitchKingFrameworkServiceHost
Efter det så får jag runtime error men ändrar jag till
http://mitt ip nr:8080/SwitchKingFrameworkServiceHost så fungerar det (trots att cassini står inställd på 88
Vad är rätt eller fel?
Porten du ändrar i Cassinis kontrollpanel är porten du surfar in till i webbläsaren. Porten i web.config är porten som webbapplikationen använder när den i sin tur hämtar data från Switch King.
Ja naturligtvis