Page 1 of 1

fel status på enhet efter återgång till schema

Posted: Wed 24 Nov 2010, 10:14
by peterb
Jag har en enhet med schema med enbart EN händelse AV(tvingande). Vid semiaut PÅ går enheten över till schema vid rätt tid men den är angiven som semiaut AV. Även symbolen är fel. Gäller både enhetsschema och gruppschema.

Jag använder denna enhet som timer. Går alltså in på enhetens schema och ändrar tiden för AV till önskad sluttid. Sätter sedan enheten i semiauto PÅ. Därför vill jag inte ha en PÅ-händelse som riskerar att sätta på enheten igen.
Detta spelar antagligen ingen praktisk roll för funktionen blir rätt, det är bara statusläget som visar fel.
/Peter B

Re: fel status på enhet efter återgång till schema

Posted: Wed 24 Nov 2010, 10:30
by Martin
Jag vet att det i 0.8 fanns några tillfällen då det i klienten ser ut som om en enhet inte går tillbaka till rätt läge efter SemiAuto men att - som du skriver - funktionen blir rätt.

De kända problemen ang. detta är fixade i 0.8.1.

Om du fick 0.8.1 innan den släpptes publikt, titta även på sista siffran på versionsnumret i klientens About-ruta, där det fullständiga versionsnumret ska vara 0.8.1.6.

Re: fel status på enhet efter återgång till schema

Posted: Wed 24 Nov 2010, 11:42
by peterb
Tänkte faktiskt på det så jag installerade och testade på den officiella versionen 0.8.1.6 innan jag anmälde detta fel ;)

Re: fel status på enhet efter återgång till schema

Posted: Wed 24 Nov 2010, 12:21
by Martin
Ok - "bra" :|

Då noterar jag det som en punkt i 0.9.

Tack!

Re: fel status på enhet efter återgång till schema

Posted: Wed 24 Nov 2010, 21:09
by Martin
Det är nog så att just denna punkt aldrig kom med i den släppta 0.8.1. I 0.9 som jag håller på med just nu så är denna åtgärdad. :wave:

Re: fel status på enhet efter återgång till schema

Posted: Mon 29 Nov 2010, 15:48
by Peren
Om jag förstått det rätt är det lite samma syndrom som jag får.

Har också uppdaterat och har ca 3st events per device.
Rätt som det är så ser det ut i interfacet på klienten som att allt går efter solens upp och nergång?

Re: fel status på enhet efter återgång till schema

Posted: Mon 29 Nov 2010, 17:11
by Martin
Peren wrote:Om jag förstått det rätt är det lite samma syndrom som jag får.

Har också uppdaterat och har ca 3st events per device.
Rätt som det är så ser det ut i interfacet på klienten som att allt går efter solens upp och nergång?
Det låter inte som samma sak. En bild skulle hjälpa. :)
Gärna på både tidslinjen i klienten och på fliken med kommande händelser.

(skapa också gärna en ny tråd eftersom det egentligen är ett annat ämne)