Page 1 of 1

Utelys som styres av LBST-604.

Posted: Tue 09 Sep 2014, 20:54
by RoarL
Hei.
Jeg har en Tellstick DUO som mottar signaler fra et LBST-604 skumringsrele.
Dette funker fint og jeg ser i Switch King, under Data sources at den sensoren sender SwitchON og SwitchOFF til korrekte tider.
Jeg har et gruppe skjema med en regel som sier at utelysene skal slås på når klokken er 14:00 og skumringsreleet er i SwitchON modus. OFF er satt til klokken 10:00.
Dette er den eneste regelen jeg har i Switch King. Ellers er alt "manuelt".
Problemet er at når kvelden kommer og releet bytter til SwitchON, slår ikke utelysene seg på.
I sensorloggen ser jeg at releet er ON, i history ser jeg at utelys er switchet ON, men lysene er fortsatt av.
Om jeg da slår lysene på manuelt, så kommer de på.
De slår seg også av når releet går i SwitchOFF mode.
Noen som har en ide om hva som kan være feil?

--
Roar L.

Re: Utelys som styres av LBST-604.

Posted: Thu 11 Sep 2014, 20:13
by Martin
Signalerna krockar troligtvis eftersom utrymmet i "rymden" är begränsat.

Läs mer här:
viewtopic.php?f=10&t=622#p4680
och
viewtopic.php?f=10&t=1363&p=10842&hilit ... ing#p10842

Re: Utelys som styres av LBST-604.

Posted: Fri 12 Sep 2014, 21:57
by RoarL
Ahh.... Tusen takk for raskt svar. Satte receive delay til 5000 og da ble lysene slått på når releet slo om til switchON. GENIALT.... :)