Gruppschema1 - Av 02:00 / På 09:00 - Regel ljussensor mindre än 0.13
Gruppschema2 - Av 21:00 (tvingad) - Regel Knapp Av
Dessa två scheman kopplad till en enhet ger detta fenomen
Även att status på Knapp är På så släcks lamporna vid 21:00 för att sedan direkt tändas igen.
Re: Tvingande händelser
Posted: Mon 03 Dec 2012, 12:56
by Martin
Den tvingade händelsen gör att Switch King måste skicka ut "Off" oavsett om reglerna är uppfyllda eller ej.
Det är ingen bugg, men håller med om att det blir en lite konstig effekt. Den är dock svår att komma förbi utan att påverka funktionen "Tvingande" i allt för stor utsträckning.
Re: Tvingande händelser
Posted: Mon 03 Dec 2012, 13:20
by Isaksson
Martin wrote:Den tvingade händelsen gör att Switch King måste skicka ut "Off" oavsett om reglerna är uppfyllda eller ej.
Det är ingen bugg, men håller med om att det blir en lite konstig effekt. Den är dock svår att komma förbi utan att påverka funktionen "Tvingande" i allt för stor utsträckning.
Jo jag anade att det skulle bli så, men tyvärr så behöver jag använda just tvingande för att jag ska kunna släcka tidigare än 02:00 med hjälp av knappen, men jag kanske kan tänka om och sätta upp det på något annat sätt.
Re: Tvingande händelser
Posted: Mon 03 Dec 2012, 17:16
by Isaksson
Har funderat lite igen och är det verkligen så man använder "tvingad" dvs att man bortser från regler. I min uppsättning så använder jag det när jag har två Off på olika gruppschema och vill se till att den verkligen blir off på den första off i mina schema. Men den kanske används oftast som Martin beskriver?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Re: Tvingande händelser
Posted: Mon 03 Dec 2012, 21:57
by Isaksson
Jag löste mitt problem genom att "ignorera" off signalerna som SK skickar mellan 20:59 - 21:01
I detta fallet fungerar det ju bra för jag vet att jag inte har några riktiga signaler de två minuterna, i annat fall så kan man ju lyssna av enheterna och bara ignorera signalerna som kommer från de enheter som detta gäller, men i min fall så är det nästan alla enheter som är påverkade så det var enklast att göra på detta sättet.